这应该是压缩机的回气不良所至。要重点检查管路系统,F加进去了之后要看电流压力正常不,还有重要的一点要看压缩机的回气管是不是结露,并且温度还有点低。这点最重要。
管内脏了,,过滤器堵。。
好空调  格力垃圾啊
应该还是压缩机本身问题,新机应该没什么问题,除非非正确安装,还有换压缩机时的焊接工艺,冷媒质量是否正品,加注量是否合适。换上的压缩机也不排除是劣质产品。碰到这些问题最容易迷惑我们维修人员。
是不是脏堵,冰堵。。。。
冰川制冷
一是系统问题,二是质量。
系统有异物,,氮气清洗系统,换毛细管,四通阀,
极有可能是系统处理不干净
还有个可能,售后有的人用旧压机
连接管可能有折瘪