帮助一位关系不错的老客客户移一台松下空调机。完工之后试机正常,收费收工。没有想到几天之后用户说开机内机10分钟(外机2-3分钟)停机。上门查看,果然是这样。更换二支感温头,还是一样。拆板查了半天,没有发现故障点。只好要求安装“万能板”。二天后拿到“万能板”安装试机,不会停机了,但冷汽效果极差。查外机压力,暗暗地叫苦不迭,原来“F”少了一半多。细查低压接口有油污,才发现没有上得够好。重新上死接口,检漏加“F”机子工作正常。我想原板是不是没有损坏啊,会不会因为机子漏“F”使机子保护呢?哎!这样多的各种接线口我都拆除,想用回旧板试验也太烦琐了,真是我的一件心事!
从维修中寻找快乐,在平凡中活得精彩!
老兄,检查空调故障用三表,压力表,钳形电流表,万用表。
谁说不是呢,你想移机前好好的,移机后工作十分钟保护停机,首先想到的是漏F,挂个表看一下不就结了,可是你却想歪了,换感温头也就罢了,竟用万用板,这就草率了。吸取个教训吧,有些话让它永远烂在肚子里。把心思转化为经验是最好的处事方法,不是太自责了,甩开包袱,轻装上阵吧。
以后做事小心点,以前一个老师傅,烧坏了显像管,告诉客人显像管坏,后来客人还感恩戴德
原板应是好的,有些机子有低压保护功能,制冷剂,少了就停机!
我一直反对动不动就换板子,除非已百分百确定是板子问题,买不到没办法。
电路板应该是好的,吸取教训吧!
记住教训经验即可,是搞维修的,都做过蠢事,笨事,不必耿耿于怀.
下次要细心啦,遇到麻烦的客户就不好收摊了。
柳暗花明又一村。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。