返回列表 回复 发帖

一个让我想的头都都大了也想不明白的空调问题

我修空调机时只知道F多了会让压机过热保护。没有听说过也没有见过没有F会使压机过热保护,想听听师傅们的理由,就是没有F压机也会过热保护的理由呀
去年修了很多台老松下挂机就是少F 就热保护
小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
没有F 压缩机长时间工作,肯定会热保护的啊。因为不制冷,压缩机回气管不冰凉,(正常工作的时候,回气管冰凉。有水珠,压机吸气冰凉的,可以给压缩机散热),电压低。外机太涨。外机风扇电容不好,都会影响制冷效果,和过热保护的吧
3

评分次数

  • 江东维修:正解。

  • 139139:说的好

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
没有F 压缩机长时间工作,肯定会热保护的啊。因为不制冷,压缩机回气管不冰凉,(正常工作的时候,回气管冰凉。有水珠,压机吸气冰凉的,可以给压缩机散热),电压低。外机太涨。外机风扇电容不好,都会影响制冷效果 ...
何鹏 发表于 2011-5-23 16:34
有的道理
有的道理
有的道理
靠制冷剂回流压机降温的呀。
肇庆市德庆县创新家电维修,专业维修液晶等离子彩电冰箱空调电脑设备音响设备。qq907322128
没有F 压缩机长时间工作,肯定会热保护的啊。因为不制冷,压缩机回气管不冰凉,(正常工作的时候,回气管冰凉。有水珠,压机吸气冰凉的,可以给压缩机散热),电压低。外机太涨。外机风扇电容不好,都会影响制冷效果 ...
何鹏 发表于 2011-5-23 16:34
对!!!!!!!!!!!
钱不好挣啊!!!
压机没有回气冷却,长时间工作肯定过热保护的。
佛多了是管温探头热保护,没佛了压缩机内还有一道防火墙的热保护
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!